造价工程师 2009-09-26 09:01:24 | 广东省 其他专业 | 2951查看 4回答
吊筋与次梁加筋
1、主梁的1跨上有2根次梁,次梁每侧3根吊筋,次梁宽300,是否在次梁宽度中输入300/300,次梁加筋栏输入6/6 2、图纸未说明,次梁与次梁相交需要设置吊筋吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳吊筋和次梁的宽度 在主梁原位标注汇总进行输入 如图 次梁和次梁交接出不用设置吊筋 主梁两侧加密箍筋是有的
2009-09-26 09:10:48
-
你好:如果图纸上说明了要每侧加三根箍筋就正确了;次梁与次梁相交不要设置吊筋。除特殊注明外。
2009-09-26 09:06:27
-
首先,为了提高工作效率,关于次梁加筋可以一次设置完成,即在“工程设置”的“计算设置”中第10项“次梁两侧共增加箍筋数量”一栏输入6(当然,这是一般做法,亦可以根据图纸实际设计情况输入),这样在“原位标注”或“梁平法表格”中直接输入次梁宽度时,软件自动生成加筋根数,可以大大提高绘图效率(附图)。 然后,选中主梁,在主梁的“原位标注”或“梁平法表格”中输入次梁宽度即可算出次梁加筋的量,输入吊筋规格、数量即可得出吊筋的量(附图)。 若两侧的加筋规格不一致,则可在主梁的“原位标注”或“梁平法表格”中分别录入钢筋信息(附图)。 提问者不妨一试。
2009-09-26 11:10:58
-
一般情况下,图纸示出有的,那就要输入。一般均在原位标注里输入信息即可;我的快捷方法:只要次梁宽度一样的,把一层的总数统计一下,在一根梁里输入信息就行;比如说图示出次梁加筋有6处,这6处的次梁宽均为300,则在一根梁的原为标注信息里输入次梁宽度300,根数为6*6=36根即可;这样方便检查,也不容易漏掉哪根梁;同样的方式可以处理吊筋;
2009-09-26 13:14:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看