安装 2022-08-15 21:26:38 | 安徽省 安装 | 335查看 2回答
这个是应急照明箱进线上面的 请问是否含在照明箱里面的
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
独行者 铂金专家
答题: 53692 被赞: 39833
看下系统图
2022-08-15 21:40:09
大海 钻石专家
答题: 88030 被赞: 74497
就是控制箱内增加一个开关。应该是在应急照明箱内。
2022-08-16 08:28:45
应急照明电箱与应急照明集中电源
这个应急照明配电箱是计算一个电箱+一个A型应急照明电源还是直接算一个电箱包含A型应急照明电源价格?
应急照明
我想问下图中是应急照明系统图 图中这种表示方法 我算量的时候 是算三根还是四根线?
新型应急照明系统
如图是应急照明配电箱的图 ,这个应急疏散总线 是从地下室消防控制室出来 连接了每一个应急照明箱子,我问下 比如我现在再算这个应急照明箱WE1回路 我除了算那根2*2.5平方的线 这个应急疏散总线的 2*1.5平方的线要不要算 工程量和 WE1一样? 然后 WE2 同样算法?
新型的应急照明系统
我问下图中的红圈的回路,怎么计算?平面图都不画的,是不是从消防控制室出来 连接到每个应急照明箱?
刚结构应急照明管道敷设
刚结构应急照明管道敷设①部分管管道应该是沿墙暗敷对吗? (WC、AB)5m位置,一层厂房,中间通道
应急照明竖向立管
请问这个应急照明灯具从三楼上去 到四楼立管应该怎么给的?距地2.3米 麻烦帮忙画一下 我对这个怎么走的 好迷惑 谢谢