    今天浇筑基础梁时,有一条基础梁由于种种原因抬得距垫层很高,这样浇筑下去后基础梁下部的保护层就很厚了(大概有20公分,是300*800的梁)。听施工员讲如果是二层或二层以上的梁这样的肯定不行的,但是基础梁就无所谓了,请问这样对基础梁有什么影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁往上抬,保护层高了,施工员说的对,如果是在二层三层宽肯定不行,是从受力角度来说的,因为,基础梁的受力形式与框架梁正相反。基础梁的受拉区,在上面。我这样说,你理解了吗?故,t抬高基础梁的底,对结构无影响。

    2009-09-26 16:52:15 

  • 按规范这样是不行的。建议在基础梁下方垫上苯板。这样即可以起到保温的作用。也可以解决其标高错误问题。

    2009-09-26 17:28:44 

  • 是这样的,基础梁的受力恰好是与上部框架是相反的,基础梁上部受拉,底部受压,而钢筋是起到抗拉作用的,砼起到抗压作用的,所以如果这种情况出现在地上梁处,由于梁钢筋不到位(砼保护层过大),砼就承受了拉力而导致构件结构出现裂缝,影响建筑物的安全性。

    2009-09-26 19:55:08 

  • 楼是塌不了,但严格来说是质量事故,对施工单位来说是个损失

    2009-09-26 20:18:15 

  • 应该没有影响,你说的这种情况,其实类似于二次浇灌垫层,增加垫层厚度而已,但对结构影响不大,反而能有利基础梁的受力,只是不大经济,但考虑现场实际情况,也只有这样处理最佳,注意跟甲方办理好签证。

    2009-09-27 09:20:12 

  • 对于这个问题,竞真从力学的分析是很对的,看来很多造价人员都缺乏力学知识,还是要充充电的好啊。砼增加在受压区而重力指向地心,所以并不增加梁荷载。 你说的这种情况,其实较正确的方法是将垫层再浇筑一次,厚度130-160,这样既经济又合理。

    2009-09-27 08:42:34 

  • 回答:按照规范验收标准,虽然你是基础梁但你的钢筋设置是不符合验收标准的。通过计算应该有一定的受力影响。

    2009-09-26 16:45:48 

  • 基础中纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于40mm 当无垫层时不应小于70mm. 你们施工厚度达到200mm是属于标高控制不好 对结构没有影响,但材料浪费巨大,应引以为戒。

    2009-09-26 16:48:49 

  • 基础梁下部的保护层很厚对基础梁钢筋的保护层即基础梁的钢筋受力有影响。

    2009-09-26 16:51:30 