• 基础梁梁垫问题

    我一般喜欢用框架梁来做基础梁,因为如果用基础梁来做的话,非要选择主次梁才进行扣减,这样导致两主梁间的扣减出错,我注意了如果用框架梁代替的话,计算结果非常精确。但是梁垫层又不扣减框架梁的体积,且计算规则中无此选项。我想建议广联达软件开发公司,重视并实施改进这样的问题,首先改进基础梁的问题,接着将计算规则中增加框架梁和垫层之间存在扣减关系,这样就不会存在误差了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建立“面状垫层”构件,然后在“智能布置”中选择“按梁布置”。即可按梁布置垫层,且垫层间可精确扣减。

    2009-09-27 01:13:35 

  • 垫层不用绘制,直接在定义该构件的属性编辑中套定额,工程量=梁净长度代码*垫层厚度*垫层宽度 ,这样就解决了框架梁和垫层之间存在扣减关系 您想您用地梁体积长度代码也就是净长代码,就是扣减了梁与梁之间相交部分的体积长度

    2009-09-27 00:09:28 

  • 你的做法不正确。 基础梁用框架梁定义的弊病很多。

    2009-09-27 07:10:38 

  • 你的想法不符合规范要求,你可能没有学过建筑结构力学吧,同时,你也没有搞清楚各种梁在工程的作用和受理性能。在基础里有基础主梁 基础次梁 基础连梁 基础框架梁,基础暗梁,各种梁所处的位置不同,受到的外力也不同,在工程中承担的作用也不同。 基础梁是为其他基础构件提供支座并将其他基础构件受到的力进行分解向地基传递的过度构件,在梁底需要设置垫层。 而基础框架梁则需要别的基础构件来为其提供支座,并将上部货载传递给支座。底部必须悬空,不能设置垫层, 其他的基础里梁我就不一一解释了。你用框架梁替代基础梁犯了原则性错误,严重违背建筑受力原理,你的建议不但不能向广联达提交,还有深深的反省自己,多方位学习,进一步提高自己的知识点,扩宽知识面。 你看了我的回复可能会生气,但我从根本上转变了你的错误思维,等你认识到这一点的时候,你会感激我的劝导的。

    2009-09-27 07:48:31 