蓝蓝的天空 2022-08-17 04:58:01 | 钢筋算量GGJ2013 | 3299查看 2回答
暗柱层高2.9米,箍筋间距200,采用16G图集,计算出来箍筋根数是33根
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按搭接计算的,默认箍筋加密间距钢筋直径5d和100取小值
2022-08-17 06:18:58
-
暗柱的主筋按搭接考虑的,软件里按规范要求在主筋搭接范围内箍筋加密计算的。不用加密时可以选择不加密。
主筋搭接范围内箍筋的间距是不大于100,不是5D软件里有问题,16G101-1的73页说明里有要求
首次提交 2022-08-17 07:13:45 最近修改2022-08-17 07:15:22 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看