• 关于小区室外路灯的工程量计算问题?谢谢!

    关于小区室外路灯的工程量计算问题,头次接触,想问问有经验的老师?谢谢!

    1、因为只有平面图,水平的电缆可以在图上量尺寸,但是电缆往灯上引的时候,一般需要考虑竖向电缆米数吗?灯杆高度为3米的?

    2、像这种电缆接头或中间头怎么算?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、竖向计算到距离底座0.5米高度

    2、一个灯杆计算两个电缆头

    2022-08-17 11:47:38 

  • 杆内线一般是厂家带;地下到路灯接线板的距离需要看接线方式,有分线装置就不需要。中间头不需要,一般没那么远;小区电缆一般就是三四平方,所以终端头不需要