熳竹 2022-08-18 08:56:32 | 广西壮族自治区 安装预算 | 1693查看 1回答
声光报警器和手动报警按钮及楼层显示器接线问题
手动报警按钮和声光报警器平面图上画在一起的,那这里的管线是不是应该这样走:1、从接线箱过来一根信号线先从顶部引下到声光报警器2.2米的位置,然后引出一根到顶部接其它设备;2、从声光报警器引下一根到报警按钮1.5米位置;3、从报警按钮接一根到同等位置的楼层显示器?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、从接线箱过来一根信号线先从顶部引下到声光报警器2.2米的位置,然后引出一根到顶部接其它设备;
2、从声光报警器引下一根到报警按钮1.5米位置;
3、从声光报警器接一根到同等位置的楼层显示器。
2022-08-18 09:31:33