• 喷淋系统设备阀门的计算

    红色框框

    这张图片上我有三个疑问要不要计算  

    ⒈最下面的电磁阀和旁边的两个信号阀可以算成是一个湿式报警阀吗还是说要单独算

    ⒉喷淋管上难道不是不应该安装闸阀的吗,但是泵房可以有闸阀,那我框起来的 减压阀组旁边的两个闸阀是算在喷淋系统里面吗

    ⒊右上角红色框框里面的蝶阀需要单独计算一个对吗水泵接合器里面已经自带阀门,还需要单独计算吗                        


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、消防报警阀和旁边的两个信号阀,分别单独计算的。2、减压阀及旁边的两个闸阀也要分别计算,算在喷淋系统里面。3、蝶阀需要单独计算,水泵接合器里面已经自带阀门,还需要单独计算

    2022-08-18 17:23:33 

  • 1、湿式报警阀组是一套,不用拆开计算

    2、是的

    3、需要单独计算

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的