a153252157 2009-09-27 20:17:20 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1653查看 6回答
梁跨内变截面的钢筋如何处理?
请教:我有一条KL9的第2跨是跨内变截面的,第1段是200*350(上下贯通筋2C20;2C20)第2段变截面是150*250(上下贯通筋为2C14;2C14)两段的钢筋是不同的,在我合并之后软件只能截面不同,但是钢筋信息输入的框框也被合并了,必须两段要相同!!有什么处理方法吗?难道要分开两条梁啊~
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的是少设了一个梁支座,并不是梁在一跨中变截面。只要梁支座设置准确了问题就解决了。
2009-09-27 22:39:37
-
软件现目前可能处理不了吧。
2009-09-28 08:49:27
-
你好:框架梁只有在支座处变截面的,没听说过是在跨中变截面的,你再看一下图纸好吗? 我是前天也听了,我在石家庄。当然不会在跨中变截面了。 你看到过这种情况了吗?那个图集有这种做法呢。 还是按图集要求做吧。 就这样了吗,我是专做钢筋的知道吗,那里有什么我能不清楚吗。
2009-09-27 20:24:45
-
目前软件还不能处理同一跨内不同截面的情况,这部分还是建议利用单构件手工输入吧,你这样的情况属于特殊情况,设计软件时候没有考虑的
2009-09-27 20:42:25
-
建议梁截面取平均值,然后再原位标注钢筋信息即可,误差不是很大的
2009-09-27 22:30:11
-
在2009中是可以处理的,但是要分段画后合并保留各自的属性值.
2009-09-27 23:21:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看