birdhair 2009-09-27 22:42:19 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1308查看 3回答
梁纵筋锚固(以墙为支座)
框架梁支座为墙,一般墙的长度都比较长,计算如图。疑问如下: 1、直锚长度大于Lae,且大于0.5*支座长度+15d,我认为只是针对柱子而言,并不针对剪力墙。个人认为以墙为支座的框架梁,直锚长度是不是可以参照连梁锚固呢,即大于600,且大于Lae。 2、还有个办法就是修改节点,框架梁两端支座为墙还好办可以统一修改,但一端为柱,一端为墙,如何修改呢 好像以前的10.0没这样的问题。希望贵司尽快解决这样貌似简单的问题。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳的确有这样的情况,除一字形暗柱外,软件大部分都会识别墙为支座,这样与实际不符,现在也只有标注时修改支座宽度了,希望下次升级能改进吧.
2009-09-27 23:10:27
-
1.关于剪力墙,目前还不太明确的部位参照框架柱的配筋设置方法——见陈青来平法答疑; 2.按柱节点即可。
2009-09-27 23:56:49
-
如果两端支座不同的情况,只要锚固长度一致,采用同一个节点就可以。
2009-09-28 16:55:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看