• 梁纵筋锚固(以墙为支座)

    框架梁支座为墙,一般墙的长度都比较长,计算如图。疑问如下: 1、直锚长度大于Lae,且大于0.5*支座长度+15d,我认为只是针对柱子而言,并不针对剪力墙。个人认为以墙为支座的框架梁,直锚长度是不是可以参照连梁锚固呢,即大于600,且大于Lae。 2、还有个办法就是修改节点,框架梁两端支座为墙还好办可以统一修改,但一端为柱,一端为墙,如何修改呢 好像以前的10.0没这样的问题。希望贵司尽快解决这样貌似简单的问题。

    梁纵筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    的确有这样的情况,除一字形暗柱外,软件大部分都会识别墙为支座,这样与实际不符,现在也只有标注时修改支座宽度了,希望下次升级能改进吧.

    2009-09-27 23:10:27 

  • 1.关于剪力墙,目前还不太明确的部位参照框架柱的配筋设置方法——见陈青来平法答疑; 2.按柱节点即可。

    2009-09-27 23:56:49 

  • 如果两端支座不同的情况,只要锚固长度一致,采用同一个节点就可以。

    2009-09-28 16:55:26 