jianzai20 2009-09-27 23:31:12 | 山东省 其他专业 | 676查看 2回答
墙下条基与相邻的花池条基重叠(标高不同),花池条基怎么画啊
咨询一下,我这里的图(砖混),比如A轴/2至3轴间墙下条基已经画好啦(1至2轴间无墙、条基),条基(标高-2.7)从2轴向左出300,问题来啦,然后1至2轴间布置一道花池条基(标高-1.25),请教各位老师,如何将该花池条基从1轴布置到2轴呢,画时软件提示有同类构件,画不上啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋中,如果花池的条基没有钢筋的话,可以不用设置。如果有钢筋的话,可以用筏板来代替条其画花池的条基。这样就不会出现构件重叠的提示了。
2009-09-27 23:42:24
-
1、如果本身两个条形基础不重合,是上下关系,那么你把后画的条形基础在绘制前就定义到实际的标高(因为软件一般是默认层高的,事先不调整肯定提示重合的); 2、如果有部分重合的现象,那么后画的条形基础我建议你定义成墙(条形基础没有大放脚的前提下);如果后画的条形基础都是砖基础而且还有多层大放脚,那么我建议定义成异形梁,如果砖基础下还有砼条形基础,那就再定义一个异性梁,
2009-09-28 00:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看