• 把图形导入钢筋时提示楼层标高不一致

    把图形导入钢筋时提示楼层标高不一致 我在图形中一层2.2二层2.8;而钢筋中都是3米;是不是在钢筋中默认的都是3呢所以他提示修改。应该怎么修改和哪个要一致?是要与图纸上的一致还是别的?影响计算结果吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照图形的标高导入高钢筋中来 ~~ 然后在楼层设置里进行修改即可 钢筋里的标高要按照结构的标高来来设置 图形中是建筑的标高 两者不一样的 图形中的比高计算有影响 钢筋中的不影响算量 只要层高设置的都对

    2009-09-28 08:29:27 

  • 1、把钢筋中的3米按照图形中的层高修改; 2、如果不修改,不但影响计算结果而且属于重大错误。

    2009-09-28 08:54:19 

  • 按图形的标高来导入就行了

    2009-09-28 09:01:47 

  • 一般是先钢筋后图形北京方便点,图形和钢筋的标高一致就不影响算量

    2009-09-28 09:19:16 

  • 在工程需要互导时,10.0和图形的工程设置中的楼层设置必须是一致的,包括楼层,层高完全一致,才能进行互导。

    2009-09-28 15:12:27 

  • 可以按图形的标高来导入的。

    2009-09-28 08:28:43 

  • 修改它的标高导入

    2009-09-28 12:44:44 

  • 是不是首层标高设置的问题,另外你可以设置钢筋里面的标高,修改一致就可以了

    2009-09-28 08:29:14 

  • 把钢筋中楼层标高输的和图形中一致就可以了,也就是说,把钢筋中一层设为2.2,二层设为2.8,总之两个都修改的和图纸一至,而且两个的标高必须一样。

    2009-09-28 08:30:39 

  • “图形中一层2.2二层2.8;而钢筋中都是3米”层高是不一样呀。钢筋中的3m是软件默认的,要对应图纸看看,是不是3m,图形中修改已经修改了标高了(这个应该按图纸修改的) 解决办法:1.在导入图形时,点按照图形层高导入,2.修改钢筋层高与图形一样再倒入。 对于钢筋和图形的层高是一样的,除了建筑结构高差,这个可以在钢筋的工程信息里输入。都要求与图纸一致。 层高影响结果,竖向构件的长度如柱等。

    2009-09-28 08:33:11 