• 短肢剪力墙布置框架梁,连梁问题

    1、框架梁布置在中间或端部短肢剪力墙上是否要全部通长,即框架梁钢筋要伸至暗柱或端柱对边,同时框架梁高度范围内的剪力墙水平筋在钢筋软件中又是如何计算的? 2、内容同上把框架梁换为连梁计算结果又是如何?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1、你按框架梁布置时,剪力墙水平筋不会要框架梁上通过的,锚固时框架梁是以暗柱或端柱为支座的,够直锚了就直锚,不够了就弯锚了。2、如果把框架梁改成了连梁此时墙上的水平筋软件就会默认通过去了。锚固时也有点区别,连梁的最小锚固为600,另外连梁不可以有箍筋加密范围和支座负筋。

    2009-09-28 10:17:13 

  • 1.框架梁布置在中间或端部短肢剪力墙上是要去不通长的。 2.把框架梁换为连梁计算结果不同,因为构件的类型不同。

    2009-09-28 10:17:24 

  • 第一个问题不是很明白问的什么意思。 2.连梁在暗柱中锚固长度为max{lae,600}。