sEa 2009-09-28 10:03:28 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 1112查看 3回答
窗台900高,连梁550高,建筑标高比结构标高高50mm,如何画图
层高3米,建筑图重窗台900高,连梁550高(结构图),门窗是1.5米高,建筑标高比结构标高高50mm,如果按900高绘制窗台那么3米-0.9-0.55-1.5=0.5(差50mm),这样如何画图?如下建筑图。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋 导入 图形算量难道你不改首层标高吗 改了还有什么问题? 连梁要在洞口顶 和过梁一样 标高你都没弄明白 首层标高加50 二层也要加50 相对都往上提了50 根本都没有变化 是你的理解有问题 连梁要在洞口顶 和过梁一样 难道过梁和窗户之间还有50的距离吗 我们办公室不让聊QQ 你要是加就加新干线号吧
2009-09-28 10:21:25
-
这个50就是结构和建筑相差的高度 是建筑的做法 这块不用去管 不用把窗子绘制为950高 950的窗子计算不就大了嘛 就按照图纸尺寸来布置 这样的算量结果是没错的
2009-09-28 10:07:22
-
是不是应该以梁代过梁(下垂50mm)来处理。
2009-09-28 10:34:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看