• 这个是什么意思?

    这个如何理解

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    当门边或者窗边到混凝土柱或者混凝土墙边有砌体时,此砌体沿墙长度小于150的,要改用素混凝土浇捣(不配钢筋),不能用砖砌筑的意思

    接着就是说,如果此砌体长度大于150小于300时,也要用混凝土浇捣,也不许用砖砌筑,但混凝土要加2C12的竖向钢筋,和8@200的拉筋,

    2015-01-13 18:00:37 

  • 你好:就是后砌墙的墙垛,改成混凝土的,软件里用构造柱定义。截面小于等于150时不配钢筋。

    广联达服务新干线

     

    2015-01-13 17:38:54 

  • 就是在这种情况下需加筋!

    2015-01-13 17:38:29 