  • 吉林省09定额工程量计算规则仅供参考(你应看你本省现行定额) 4.梁 (1)梁的长度:梁与柱连接时,梁长算至柱侧面。次梁与主梁连接时,次梁算至主梁侧面。伸入墙内的梁头应包括在梁的长度内计算。 (2)梁头处的现浇梁垫并入梁体积内计算。 (3)圈梁与过梁连接者,分别套用圈梁、过梁定额,其过梁长度按门、窗洞口外围宽度两端共加50厘米计算。 5.板 (1)有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体,其工程量应按梁、板体积总和计算。框架异形边梁浇捣混凝土增加人工按相应定额项目计算。 (2)无梁板系指不带梁,直接用柱头支承的板,其体积按板与柱帽体积之和计算。 (3)平板系指无柱、梁直接由墙承重的板,按板实体体积计算。 (4)不同类型板连接时,均以墙的中心线为界。 (5)现浇钢筋混凝土挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙皮为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外侧面为分界线。 (6)伸入墙内的板头并入板体积内计算。

    2009-10-15 16:18:18 

  • 回复:请你查看一下章节说明即可明白。

    2009-10-15 16:21:37 

  • 你问的是山东那年的定额,是96综合定额,还是消耗量定额,计算规则是不同的,你只是说山东定额,还是没有说明白呀

    2009-10-15 17:13:53 

  • 框架梁是搭在框架柱上的梁,是主梁。 是对的 板下梁是搭在框架梁上的梁,是次梁。 是对的 在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,框架梁是否扣板厚。框架梁不扣板厚 只有次梁可以与板合并按有梁板套定额

    2009-10-15 19:04:43 

  • 框架梁是搭在框架柱上的梁,是主梁;板下梁是搭在框架梁上的梁,是次梁。这样理解是否正确?可以如此理解,但是不太准确。因为板下梁是有主次之分的。 在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,框架梁是否扣板厚,是否可以与板合并按有梁板套定额?96综合定额框架梁不扣除板厚,单独套框架梁子目。03消耗量定额扣除板厚套矩形梁子目。个人理解仅供参考