• 梁支座问题

    如下图,一根框架梁,两端为两个暗柱,设置支座后软件默认弯锚,实际施工时是直锚进剪力墙的,这样怎么修改才能同实际施工?

    设置支座

    问题补充:有办法软件计算么?不用手工修改锁定的。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有必要设置成直锚,如果锚固满足要求即可,计算长度正确即可,可与与实际施工的形式不符合的 软件计算只要是长度满足实际即可,形式只是一种体现而已,不代表实际施工的形式 他们咋那么死板,只要计算的净长加上锚固满足实际长度即可,即使显示的有弯锚,但是总长度一致就行呗,看来他们对软件用的还是不够变通,换个角度想就好了

    2009-10-15 19:26:37 

  • 你好:按图集要求你这种现象的梁应该是直锚,只是软件目前还处理不了直锚的问题,只能用手工修改好了锁定吧。采用弯锚算起来的结果有时长、有时短。不符合实际要求,等下次软件升级吧。要不然他们的升级费用向谁要去呀!

    2009-10-15 19:39:29 

  • 软件设置时以考虑所在的支座,如支座的宽度达不到梁的直锚时,才弯锚。你要看一下,墙的宽度是不是达到直锚宽度了,如没有软件是要考虑弯锚的,详见03G101 P54

    2009-10-15 19:40:30 