• 剪力墙钢筋的锚固与搭接

    设定的剪力墙为二级抗震,层高为3000,纵筋直径为10,连接形式为绑扎,我认为,纵筋长度应该等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可软件汇总后的计算式却是:3000+26*10+12.5*10,这里的26是怎么来的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你还没说出你的混凝土标号,从你的公式中看出是C40,你认为的计算公式也是不对的;应该是3000+1.2*23*10或300中的大值+12.5*10,请注意受力筋的最小搭接长度为300。 软件处理不了,手工改一下锁定

    2009-10-16 05:53:38 

  • 设定的剪力墙为二级抗震,层高为3000,纵筋直径为10,连接形式为绑扎,我认为,纵筋长度应该等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可软件汇总后的计算式却是:3000+26*10+12.5*10,这里的26是26倍的钢筋直径。

    2009-10-16 10:39:50 

  • 你查看计算设置就知道是怎么一回事了,软件的规则是没有错的

    2009-10-16 07:19:18 

  • 应该是26倍的钢筋直径,与您的抗震等级和砼标号有关

    2009-10-16 07:49:22 