sally 2009-10-15 23:54:53 | 重庆市 其他专业 | 274查看 5回答
剪力墙钢筋的锚固与搭接
设定的剪力墙为二级抗震,层高为3000,纵筋直径为10,连接形式为绑扎,我认为,纵筋长度应该等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可软件汇总后的计算式却是:3000+26*10+12.5*10,这里的26是怎么来的?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你还没说出你的混凝土标号,从你的公式中看出是C40,你认为的计算公式也是不对的;应该是3000+1.2*23*10或300中的大值+12.5*10,请注意受力筋的最小搭接长度为300。 软件处理不了,手工改一下锁定
2009-10-16 05:53:38
-
设定的剪力墙为二级抗震,层高为3000,纵筋直径为10,连接形式为绑扎,我认为,纵筋长度应该等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可软件汇总后的计算式却是:3000+26*10+12.5*10,这里的26是26倍的钢筋直径。
2009-10-16 10:39:50
-
你查看计算设置就知道是怎么一回事了,软件的规则是没有错的
2009-10-16 07:19:18
-
应该是26倍的钢筋直径,与您的抗震等级和砼标号有关
2009-10-16 07:49:22
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看