蔡某人 2022-08-24 10:36:08 | 福建省 土建预算 | 481查看 1回答
叠合板70厚,现浇板100厚.马凳筋高度是170-保护层,还是100-保护层?
2022-08-24 10:37:41 补充
叠合板是不是有桁架筋之类的,不用马凳筋了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
还是100-保护层
2022-08-24 10:37:37
-
板马凳筋尺寸=300mm+(板厚-保护层-板上层钢筋直径)×2
是如图布置吗?120板厚,马凳筋c8-1000*1000,左边,中间,右边尺寸应该是多少?64-300-64还是100-100-64?
-
叠合板梁腹高hw,是从预制板板底开始计算,还是现浇板板底开始计算
1、叠合板为70(预制)+80(现浇),梁高800,梁腹高度为800-下保护层-150,还是800-下保护层-80?2、如果有梁上反,梁高1400,顶标高为顶板顶标高+0.6,那梁腹高如何计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看