胜 2009-10-16 11:06:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1449查看 2回答
板负筋的马凳筋的排数设置问题
板负筋单侧也好双侧也好,末端都弯折90度,这个位置上的负筋与底筋间还需要设马凳筋吗? 图纸总说明说双层双向板需设A10马凳筋每平方一个。 现在主要想解决如果负筋是伸出少于1米或一米左右的长度该范围是否应该设凳筋,因为末端本身已弯折90度、已形成了一个支撑点。问题补充:这一范围内设马凳筋有什么依据没有?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳个人认为:图纸总说明明确有“双层双向板需设A10马凳筋每平方一个”,而你的这种情况属于分离式配筋,定义上不属于双层双向板的概念。实践中多不考虑此处负筋设置马凳(撑筋),当然如果为了便于浇注砼时不至于负筋有较大变形,设置了另当别论,结算时可能也没有依据的。
2009-10-16 17:13:44
-
你好;按常规还是要布置马凳的,因为板负筋上有了砼时就会变型,还有在墙上时中间也没有支点;要是绑好了没东西碰负筋,什么马凳也不要了,设马凳筋就是为了让人好施工,能支承一点外侧的压力,说不好不要见笑。
2009-10-16 12:23:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看