• 在线提问 板负筋单

    板负筋单侧也好双侧也好,末端都弯折90度,这个位置上的负筋与底筋间还需要设马凳筋吗? 图纸总说明说双层双向板需设A10马凳筋每平方一个。 现在主要想解决如果负筋是伸出少于1米或一米左右的长度该范围是否应该设凳筋,因为末端本身已弯折90度、已形成了一个支撑点。

    双层双向

    马凳筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果设计在图纸上明确规定只有在双网双向的板中配置马凳筋的话,原则上在只有负筋的位置就不再布置;但是鉴于施工过程中的踩踏,会导致负筋上面的保护层过大,造成钢筋的骨架高度不满足设计要求,通常施工都会在负筋下放置马凳筋,这块作为施工方应该在施工方案中体现出来。