sEa 2009-10-17 02:07:39 | 黑龙江省 其他专业 | 810查看 1回答
板受力筋布置问题
板受力筋为何不能更改锁定后计算?(通长面筋)。因为楼板有挑檐在梁外边一圈(挑檐厚度度和楼板不同,不能合并成一个板(板顶标高是一样的),所以受力面筋只能布置在梁上,图纸上画在挑檐处,按我画的这样计算后,钢筋短了,我手工修改后锁定再计算结果又回到原来的了,怎么能锁定?还有有没有更好的办法不用手工修改的,见下CAD与广联达图。谢谢大家!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以用多板或自定义板块布置面筋,只要板顶标高一致,就可以选准后一次通长布置的。
2009-10-17 07:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看