• 剪力墙暗柱

    图纸标示剪力墙L型暗柱,除两个大箍筋外,还有一个200*200的小箍筋,暗柱环境下,新建参数化暗柱,选择L型暗柱,只有拉钩,没有小箍筋,需要在定义下选其他箍筋,出现一个对话框,点新建后第一列显示箍筋号,第二列显示箍筋信息。我填写A8@100后,系统提示填写不完整。从新输入A8@100;H边=70 B边=200,系统提示箍筋间距超出范围。 我是新手,正在练习预算软件,请教您,箍筋信息该以什么样的格式填写呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个小的箍筋 在其他箍筋中进行输入 输入箍筋尺寸的时候 要扣除保护层的厚度 先输入哪一个都可以的 看看信息是不是都输入进去了

    2009-10-17 09:54:19 

  • 点击其它箍筋,新建-箍筋类型列(选择箍筋的形状)-箍筋信息列(填写箍筋信息:A8-100),最后将H边和B边填写成数字。 这回你看看。

    2009-10-17 10:01:42 