• 填充墙构造柱计算设置有一选项。。。?

    填充墙构造柱计算设置有一选项:下部预留钢筋、上部预留埋件。那上部预留埋件是什么意思?我计算后,编辑钢筋有一含量:预留埋件纵筋弯折长度10D,是什么含义?一般不规范的做法是下部留插筋,上不不与粱联通,怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件就是当梁上预埋了钢板计算的!10d是钢筋与钢板的焊接长度!!

    2009-10-17 13:29:17 

  • 上部预留埋件是为了与构造柱的主筋连接

    2009-10-17 11:18:05 