00 2022-08-29 08:30:03 | 广西壮族自治区 土建 | 2300查看 2回答
施工方压管桩到一定深度爆桩,费用谁承担?
请问大家,施工方压管桩到一定深度爆桩,费用谁承担?施工方说地基太硬,上签证单换填该部分地基,并挖掉损坏的管桩重新压桩。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:首先明确爆桩的时候桩机压力是否超过桩的承载能力,如果超过是施工问题,没有超过需要检查桩的质量确定的。如果是地基问题,应该咨询设计明确,费用由业主承担的。
2022-08-29 08:40:19
-
需要查明原因的,如果确系地质因素,就是设计方的责任了,施工方就不应当承担责任。
2022-08-29 08:32:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看