• 雨水管、或污水管反开挖

    咨询一下,雨水管或污水管位于填方路段,是不是土方先回填然后在反开挖施工雨污水管,这样就形成了沟槽的样子,计算了土方的开挖,管周围回填了中粗砂等工艺?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是的,应该是先做好雨水管和污水管 在回填土方 。

    2022-08-29 11:24:15 

  • 我觉得管顶距路床距离超过50cm就不能用反挖了,这个区域在施工规范是不允许用机械夯实的,所以这块的密实度弯沉值肯定达不到路床要求,需要反挖。如果超过50cm,应该和填土同步进行,当然这样肯定会造成填土的施工降效,可以和甲方谈。填砂是不影响的,问问施工员,他们有很多种办法解决这个问题

    2022-08-29 13:11:19 