• 关于楼梯

    楼梯(包括休息平台,平台梁、斜梁及楼梯的连接梁)按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm楼梯井,伸人墙内部分不计算。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

    这个是定额关于楼梯的计算,我想问的是,在土建建模的时候,需要建两个梯梁吗?一个是算体积的,一个是算投影面积的,体积的是搭在主梁上面的,投影面积的是在主梁下边的,我这样理解对吗?希望各位老师指导我一下

    2022-08-29 15:40:57 补充

    斜梁

    类似这样的

    2022-08-29 15:57:45 补充

    梯井

    像这种梯梁入墙的又该怎么定义呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果楼层梁有一跨是和楼梯相连,那这一跨就属于是连接梁,算到楼梯的投影面积里,计算楼层梁体积的时候就不再记取这一跨了,可以通过  梁跨分类 功能,把该跨的土建汇总类别改为 梯梁;报表里提量的时候,设置分类条件,勾选 土建汇总类别,这样就能把楼层梁和梯梁分开了

    2022-08-29 15:27:58 

  • 建模是梁都是需要绘制的,因为钢筋量需要单独提取,

    在算混凝土时,梯梁的体积需要扣除。已含在楼梯中了答疑解惑

    广联达服务新干线这3根都只需要提钢筋量就可以了,混凝土的工程量不用提



    正常的绘制,不提混凝土的量即可