• 地下室梁脚手架

    基础由筏板基础和独立基础组成,独立基础与筏板基础不连接,地下室一根梁一头搭在独立基础上的柱上,一头搭在筏板基础的墙上,那么在计算梁的脚手架的时候,高度是从筏板基础顶开始算呢,还是从筏板基础底,还是从独立基础顶呢,模板的超高从哪儿开始计呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    模板超高支撑应为净高度,不能包括筏板基础底。 应该以基础顶板至梁底净高的实际高度来计算。如果为板则至板底的净高度。 从实际施工来说也是如此,否则,三层板(梁)的超高支撑难道从地面算起?十层的呢?难道也从地面算起吗?所以支撑高度都是从下一层顶面至构件底的净高度才对。 如果下面没有板的话,按室内回填后至构件底的净高度计算。 室内回填底的高度可根据施工组织设计来确定。 施工方法有两种可能,一种是回填至室内垫层底(并夯实),另一种是施工至室内垫层(也就是先做好室内地面垫层)。 如果批准的施工组织设计采用的是前一种的,则按室内垫层底至构件底的净高度来计算;若是另一种的,则从室内垫层面至构件底的净高度来计算。

    2009-10-18 17:16:01 

  • 脚手架应从筏板基础底计算。模板超高应从筏板基础底计算。 脚手架一部分是从筏板基础顶开始搭的,那一部分,就从筏板基础顶计算。

    2009-10-18 16:54:50 

  • 应该是从筏板基础顶开始计算,计算净空高度。

    2009-10-18 17:31:05 

  • 是从基础的顶面开始计算的,当梁与板的底标高与基础顶面的高差超过3.6米时计算超高面积。

    2009-10-18 20:23:00 