• 地下室中,桥架进主楼位置,板高差太大,除了高压与母线,其它桥架可以做90度上翻吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先能否做要看是否满足施工规范,桥架的施工规范是可以桥架做到90度上翻的,但是桥架内部是有电缆敷设的,那么电缆的转弯半径规范中是不能90度的。所以你这么做的桥架意义不大

    每种电缆的弯曲半径都不太一样,具体以自容式铅包充油电缆为例

    电力工程电缆设计标准(GB50217-2018)

    5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求,并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。


    2022-08-30 10:39:49 


  • 可以做90度上翻。

    2022-08-30 10:00:24 