• 贵州16定额,柱子模板超高费用怎计算?

    贵州16定额,支模高度>3.6m且≤8m时(不含构造柱、圈梁和过梁),执行支撑超高定额项目。

    应该如何理解套项?

    例如:

    当柱子高度是5m时,

    做法1:3.6m内部分面积执行A5-254,3.6~4.6m部分执行A5-254+A5-258,4.6~5m执行A5-254+ A5-258*2

    做法2:全柱模板面积均执行A5-254+ A5-258*2板超高

    2022-08-30 11:58:13 补充

    请问哪种做法才正确?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模板的工程量全部计入A5-254

    支撑在3.6-4.6的工程量计入A5-258

    支撑在4.6-5的工程量计入A5-258(不足一米按一米计算)

    2022-08-30 12:23:22 

点我,有新答案通知你哦