• 柱子脚手架和梁脚手架

    框架柱计算脚手架时按周长加3.6米,计算框架梁脚手架是否需要扣除柱两边的脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架柱计算脚手架时按周长加3.6米,计算框架梁脚手架是否需要扣除柱两边的脚手架? 回答:1,框架柱的装饰应计算脚手架,按周长加3.6米计算。 2,计算框架梁脚手架不需要扣除柱两边的脚手架。

    2009-10-19 08:27:53 

  • 框架柱计算脚手架时按周长加3.6米,计算框架梁脚手架是否需要扣除柱两边的脚手架? 回复:框架柱的脚手架计算,要根据框架柱所处的位置、是否与混凝土墙体连在一起: 1、如果框架柱位于外墙上,在计算了外墙脚手架以后不应该计算框架柱浇筑脚手架,依据是《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)、山东省建筑工程补充定额价目表、山东省建筑工程计价依据综合解释》【鲁建标字2008第32号文件】一书48页第1、2行有明文规定。 2、框架结构,除了外墙、与混凝土墙相连的框架柱,应按照柱截面周长加3.6米乘以高度,计算单排外脚手架。 3、框架梁的脚手架计算,还要根据框架梁是否与现浇板整体浇注、是否处于外墙、是够按照规定计算了外墙脚手架而定: A、如果框架梁与现浇板整体浇注,不能计算框架梁浇筑脚手架(依据是《山东省建筑工程消耗量定额补充册、山东省建筑工程补充定额价目表、山东省建筑工程计价依据综合解释》【鲁建标字2006第18号文件】一书83页倒数第12行有明文规定); B、虽然框架梁不是与现浇板整体浇注,但是位于外墙上,并且外墙按照规定计算了相应的脚手架,不能计算框架梁浇筑脚手架(依据是《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)、山东省建筑工程补充定额价目表、山东省建筑工程计价依据综合解释》【鲁建标字2008第32号文件】一书48页第1、2行有明文规定。)。 C、除了以上A、B两条,都要计算框架梁的浇筑脚手架;框架梁的浇筑脚手架起算高度是不小于1.2米,能够计算浇筑脚手架的框架梁,在计算脚手架时不需要扣除柱两边的脚手架。 4、关于独立柱的探讨,定额工程量计算规则中所说的独立柱,是指施工时不能与其他构件同时施工,单独进行钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇注的柱子,有的时候设计文件中注明“GZ”但实际施工时受施工工艺、施工现场条件的影响,必须单独施工,这样的柱子,也要根据独立柱的要求搭设脚手架,也需要计算脚手架费用,不过需要办理签证。因此说,定额中的独立柱是根据施工工艺的要求来确定的。 建议你仔细学习相关的定额解释、交底资料,只有掌握了这些东西,才能保证算量、套价的准确、正确,仅仅掌握算量软件的操作是远远不够的,算量软件当中的工程量计算规则也是依据定额规定编制的。

    2009-10-19 20:09:31 

  • 独立柱计算脚手架才是周长+3.6m,不是框架柱。 看清楚框架柱和独立柱的区别。 不知道是你哪个省的计算规则,我们江苏省是超过3.6m以上才有浇捣脚手架, 框架柱,梁,板这些放在一起算一个满堂脚手架*系数

    2009-10-19 17:24:28 

  • 框架柱计算脚手架时就按周长加3.6米,计算框架梁脚手架时不需要扣除柱两边的脚手架的

    2009-10-19 08:55:08 

  • 独立柱装饰应计算脚手架,按周长加3.6米计算。如果与墙体连接时,不能用独立柱脚手架,特别要注意"独立" "915215

    2009-10-19 08:33:09 