• 电力问题:关于电线

    1、ZR-BV-750-4*50+1*25是套动力线路50mm2以内的呢? 还是套动力线路50mm2以内一次,再套一次25mm2的呢? 2、端子接线呢?套压铜接线端子70mm以内吗? 3、连接水泵的线YHS-4*2.5套什么定额?接线端子呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、ZR-BV-750-4*50+1*25是套动力线路50mm2以内的呢? 还是套动力线路50mm2以内一次,再套一次25mm2的呢? 分别套50mm2和25mm2的,50的数量*4, 2、端子接线呢?套压铜接线端子70mm以内吗? 对 3、连接水泵的线YHS-4*2.5套什么定额?接线端子呢 套控制电缆,算接线端子

    2009-10-19 13:53:59 

  • 1、ZR-BV-750-4*50+1*25指采用耐压750V的阻燃铜芯塑料线50MM2的线4根25MM2的1根布线,应分别套用50MM2和25MM2的动力铜芯线定额子目。 2、端子接线根据图示(设计要求)套用相应的接线端子定额子目。 3、连接水泵的YHS-4*2.5电缆线因河南省对此条件下敷设电缆线无定额,可以根据其线径借套定额子目。连接水泵电机接线盒的接线端子可以根据端子的大小套用定额。