• 电缆头问题

    请问电缆敷设中,电缆头数量该如何记取?是每种电缆敷设都要计算电缆头安装还是有什么要求?

    问题补充:请问预分支电缆的分支主电缆和分支支电缆指的是?能否在说清楚一点,谢谢了!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 电缆敷设中的电缆头数量的计算:一条供电电缆计算2个电缆终端头的制安,按电缆规格分别计算数量并套相对应定额子目;当一个电缆供电线路太长时(超过250~300米时)需要增加电缆中间接头。 2. 每种电缆敷设时都得计算电缆头的制作.安装。电缆头分电力电缆头和控制电缆头,电力电缆头又分终端头和中间接头。 3. 预分支电缆的分支主电缆和分支支电缆不能按电缆头计算安装,应该按压接铜接线端子计算并套定额。 一条供电电缆在供电途中有若干处分支供电负荷的送电线路,为预分支电缆式的供电。具体是: 1).预分支主缆线径截面积大些,其两端直接接来电箱和终端负荷箱,在这条电缆中间根据设计和用电负荷需要,设若干预分支接头(电缆成品成套预制好的)出线的。其起端和末端头的接线按压接铜线端子接线算。 2).从预分支头引出来的支线叫支电缆,其截面机一般都小于主缆。所指的接头按压接铜线端子算就是该分支支电缆的端头线。

    2009-10-20 09:26:00 

  • 一般说,进控制柜的要做电缆头的,电缆太长的要做中间接头

    2009-10-19 16:25:44 

  • 按安装定额计算规则:电缆敷设中每种电缆都应计算电缆头(分为电力电缆头、控制电缆头);计算方法为:一根电缆只有两端连接设备则计算两个终端头,一根电缆连接多台设备时,除两端计算两个终端头外,中间有几台设备则计算几个中间头。

    2009-10-19 16:30:32 

  • 2楼的说法支持,另外补充一下,电缆线较长的,也要算电缆头,每250M一个

    2009-10-19 17:21:54 