时来运转 2009-10-19 16:53:09 | 辽宁省 其他专业 | 328查看 3回答
斜板的问题
斜板的问题 定义了斜板后,但出了洞怎么办呢?是什么原因呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照正确的步骤来画图就不会出现上述问题,正确步骤如下: 软件画斜板、处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。
2009-10-19 20:07:03
-
图片太小也无法看清楚,有些部位需要注意,屋面梁在不同斜面的交接处要打断,它才能随着板被压下来,请看图片。
2009-10-19 17:16:01
-
从图上看你好像梁没有压下去啊
2009-10-20 08:27:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看