• 安装专业通风工程,防火阀的手动执行机构,用不用单独建模

    电气工程

    安装专业通风工程,

    1. 防火阀的手动执行机构,属于电气工程还是通风工程?

    2. GQI中建模怎么建立?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不计算,包含在防火阀配套里。该线也不是电线,是钢丝线。

    2022-09-02 11:04:16 

  • 不用单独建模

    想建的话用个开关,属于通风。

    2022-09-02 10:56:08 

  • 属于通风工程,这个防火阀应该是带个远程执行器,就是一个箱子连一个钢丝绳到防火阀,拉动钢丝绳防火阀动作,不需要联电是机械的

    2022-09-02 11:07:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!