• GGj10.0计算问题?

    我在工程信息输入的时候把首层结构标高该是0的标高,不小心设置成了-0.9m后来发现了,改为0后,从新汇总计算,但我看到钢筋明细表上怎么还是原来的尺寸呢?是不是GGJ10.0中工程信息设置的时候首层地面结构标高一般都设置为0呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是都设置为0的,这个0是一个相对标高,你绘图完成后更改,其他层的标高都会整体调整此标高,相当于整体位置移动,所以不会有变化。但如果你开始就设置为0,你的其他层的标高很可能是错误的,你检查一下每层标高是否与图纸相符 那样倒是不会有问题,如果你建立了地上的楼层你也可以看看标高是否准确。要以结构标高为准、 这个只影响标高,而你并没有更改基础层层高 实际你的基础底标高是不对的,等于你把整个基础下压了0.9m,只是绝对标高发生变化,构件之间的相对位置和大小都没有变化,所以不会有变化

    2009-10-20 08:59:36 

  • 看准以后,从基础层一一改正。再汇总计算。

    2009-10-20 09:05:42 

  • 得选中需要修改的构件,然后在属性中修改

    2009-10-20 09:10:14 

  • 那是因为修改那个标高是整体在变动,大家的相对位置没变,不信你把其中的一个层高改变一下,结果肯定不一样

    2009-10-20 09:44:21 