拉格朗日 2022-09-03 22:15:17 | 天津市 安装 | 277查看 1回答
请教各位老师
请教各位老师,图中问题1:系统图中ALZ连接1AL的电缆所示穿金属线槽,平面图中没有对应线槽,这种情况一般会怎么考虑呢?问题2:系统图中ALZ连接AL-SXJ,两处所示电缆型号不同,是设计标错了吧??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:系统图中ALZ连接1AL的电缆所示穿金属线槽,平面图中没有对应线槽,这种情况一般按ALZ系统图线槽考虑
2:系统图中ALZ连接AL-SXJ,两处所示电缆型号不同,是设计标错了,也按ALZ系统图线缆计算
2022-09-04 08:17:40
-
庭院灯\草坪灯\射树灯\\筒灯\柱头灯,每种灯具都有电缆头吗?拿庭院灯举例,如果有5个庭院灯,那电缆头是有5个还是9个?
-
请问我刚开始学安装算量,现有一个CAD图是通风空调专业,但里面有多栋楼,老师只讲过一栋楼可以分层,那我这多栋楼怎么设置呢?可以一起算吗?
-
图形算量里面柱的纵筋为什么会伸出基础外呢?柱底标高设置在基础底标高,纵筋也是设置的全部纵筋基础底弯折,为什么会出现这种情况?
-
请问各位老师,图中ABCDEF分别是几根线?(我以为是:A=5,B=4,C=4,D=3,E=4,F=4 ,恳请老师们指点)
-
生活给水管采用衬塑钢管人防给水管采用内外热浸镀锌钢管想问下各位老师人防部分给水管是在竖向箭头的位置分吗?(﹣3、-4是人防),还是负3层水平管开始?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看