• 请问从低压柜出来是WDZ-YJ(F)E-1(5x10)到应急照明箱,

    系统图答疑解惑

    请问从低压柜出来是WDZ-YJ(F)E-1(5x10)到应急照明箱,为何应急照明箱系统图进线是NH-RVSP-2*1.5呢?这NH-RVSP-2*1.5又是哪里引来的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    低压柜来的是电源线,消控室来的是通信线。控制应急照明灯具的开与关。