酸性雨 2022-09-05 21:54:26 | 江苏省 土建 | 691查看 1回答
T、L、十形柱,两边之和在2000mm内按T、L、十字形柱相应子目执行的问题
江苏14定额21章模板说明中提到“设计T、L、十形柱,两边之和在2000mm内按T、L、十字形柱相应子目执行,其余按直形墙相应定额执行。T、L、十形柱边的确定”,这个是仅仅指单独的暗柱进行此判断,还是需要和相连的剪力墙合并在一起判断是否大于2000mm。如下图,暗柱和剪力墙在一起的情况下,两边之和为400+1500=1900不大于2000mm,是否也满足使用T、L、十字形定额规定?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要和相连的剪力墙合并在一起判断是否大于2000mm。
如图,暗柱和剪力墙在一起的情况下,两边之和为400+1500=1900不大于2000mm,也满足使用T、L、十字形定额规定,应套异形柱。
首次提交 2022-09-06 00:10:29 最近修改2022-09-06 00:11:54 (修改过1次)
-
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相应定额执行。当两边之和超过2000mm,按直形
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相应定额执行。当两边之和超过2000mm,按直形墙相应定额执行,两边指的对吗,老师,江苏定额
-
江苏定额中,L、T、十柱两边之和超过2000mm,按执行墙相应定额执行,这两边之和的概念怎么理解呢,书上讲的含糊不清 的,请老师帮忙解答
-
清单中L、Y、T、十字、Z形、一字形等短肢剪力墙的单肢中心线长≤0.4m,按柱列
这句话如何理解,比如说L形,单肢中心线长度分别为5000和400,那是整个L形都套异形柱,还是说400那一部分套异形柱,5000那一部分套短肢剪力墙
-
L、T、十形柱,按L、T、十形柱相应定额执行。当两边之和超过2000mm,按直形墙相应定额执行,当两边之和超过2000mm,什么意思,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看