• 柱子的箍筋个数问题

    我的工程框架住的箍筋是C8-100软件是按照规范要求柱子的搭接区5D来算的,这样来柱子的箍筋个数就多了,实际当中就是按照100来布置钢筋的,怎么设置才能让柱子的箍筋按照100来算,且柱子的纵筋还是按照搭接来计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选择工程设置--计算设置--计算设置--柱,第12项“纵筋搭接范围箍筋间距”可以调整搭接范围内的间距, 计算后双击箍筋根数可以看见计算公式, 计算设置--搭接设置,可以设置不同直径的钢筋采用搭接或电渣焊或套筒等搭接设置。 正常情况下,框架柱输入a8@100后应该按100间距计算的,除非参数被修改或调整了(剪力墙暗柱除外)。 如下图:

    2009-10-20 20:22:17 

  • 柱箍筋的输入按照C8@100/200的方式就可以。

    2009-10-20 19:51:29 

  • 就输入C8-100,就是按照100来布置钢筋。柱子的纵筋还是按照搭接,按层搭接。

    2009-10-20 18:53:15 

  • 你好:你的做法不是按规范要求做的,是不可以调的,只要你是搭接软件就会按5D和100的间距选小的做。好的办法是把主筋按焊接做了,间距就可以设为100了然后再来调整主筋接头的钢筋量。

    2009-10-20 22:03:14 

  • 象这种小的细节,你就没必要去管它,软件会自动默认的。

    2009-10-20 22:27:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题