一个人的战场+ 2022-09-06 21:06:12 | 贵州省 安装 | 373查看 1回答
电气、消防弱电、智能化弱电的修改建议
1.建议在电气、消防弱电、智能化弱电中检查回路时,跨楼层显示同一回路连接设备管线。
2.建议在电气、消防弱电、智能化弱电中检查回路时,跨层之间图元除桥架、配电箱外互不干扰,这样的优点在于不同层定位在同一点上,检查回路与施工单位核量、结算均很方便。
3.建议桥架吊杆可以修改杆顶标高,因同层有板升或降,即可灵活运用。竖向托架建议可以修改为门形内或外敷设。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第二条可以分层模式解决,其他两条目前短期不可能实现,没什么意义
2022-09-06 23:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看