qcq 2022-09-07 00:20:17 | 江西省 安装 | 567查看 1回答
安装强电线路回路分析问题,
系统图是这样写的:WDZN-BYJ-3x2.5+PE2.5-JDG20-WC-CC
然后编制说明说图纸所有的照明回路上的PE线均为BYJR线。
然后我在用广联达画的时候用多回路识别的时候线型规格填写如下: WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5
但是最后出来的连接双联开关的线反而变成了4根线,连接灯具的反而变成了5根线?感觉是广联达多回路识别有问题还是我需要如何调整? 这个线型连接双联开关是几根线呢?连接灯具又是几根线?
2022-09-07 07:46:31 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸平面图和系统图设计均无误,只是你理解有问题,双联开关的线路是3根线,即WDZN-BYJ-3*2.5。灯具时4根线,即WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
首次提交 2022-09-07 01:56:56 最近修改2022-09-07 01:57:46 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看