• 请问大家,由于剪力墙中部配筋不一样,我分了上中下来画,垂直钢筋左右两侧配筋不一样

    请问大家,由于剪力墙中部配筋不一样,我分了上中下来画,垂直钢筋左右两侧配筋不一样。为什么上部的剪力墙有一侧垂直钢筋没有通到底,在中间就断开了(附上钢筋三维图和计算式)求解配筋图上部答疑解惑

    2022-09-07 10:33:10 补充

    附上剪力墙配筋图广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水平筋不一样,不用分开画,钢筋信息后面加范围就可以,不同范围中间用/隔开,从下往上一次输入,如:(2)C10@200[1000]/(2)C12@100[1000]/(2)C10@100[1000]

    垂直筋左右不一样,外侧和内侧钢筋信息之间用+连接:(1)C16@150+(1)C14@150;

    C20@150是垂直加强筋,在其他钢筋里输,长度=H/3+基础高度-底部保护层+弯折La

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首次提交 2022-09-07 10:25:09  最近修改2022-09-07 10:38:20 (修改过2次)

  • 同一层剪力墙不能分段画,否则钢筋量不准确,水平筋不同可以手动处理一下

    2022-09-07 10:22:32 

  • 不要分段画,按中部筋设置,其他附加筋在属性中手动输入

    2022-09-07 10:26:23 