• 给排水问题

    1、给排水立管穿楼板时的钢套管需要按多少公分计算?有什么计算依据吗? 2、穿墙体留预留洞时加了套管,随后施工时又把它剔除不要,这部分套管需要计入吗?3、零工计税前还是计入基价?有什么依据? 4、PPR热熔管和每个用水器连接的嵌铜管件单独计算时,应如何计入,原PPR子目中的管件需要调整吗? 请详细说明。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、给排水立管穿楼板时的钢套管,一般情况下图纸设计要求比给排水立管大1-2号,出楼板10cm ,下面与楼板地面平齐。计算时,查数量、计算长度=板厚+10cm,再查其理论重量,以kg为单位计算。 2.穿墙体留预留洞时加了套管,然后又拆除,不计入造价内。因为是施工工艺问题。 3.零工一般情况下计税前。 4.嵌铜管件单独计算,以实际数量补充主材计入调差即可。原PPR子目中的管件不需要调整,因为原来定额内不包含嵌铜管件。

    2009-11-07 10:00:21 

  • 1、给排水立管穿楼板时的钢套管需要按多少公分计算?有什么计算依据吗? 钢套管按个计算,定额含量是0.33米, 2、穿墙体留预留洞时加了套管,随后施工时又把它剔除不要,这部分套管需要计入吗? 要看是施工方的原因还是甲方原因,甲方的原因可以算 3、零工计税前还是计入基价?有什么依据? 合同没明确的计日工按税钱计算 4、PPR热熔管和每个用水器连接的嵌铜管件单独计算时,应如何计入,原PPR子目中的管件需要调整吗? 嵌铜管件只计算主材,不套定额,放在管道安装里面

    2009-11-04 17:33:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题