• 关于10.0抽斜屋面板钢筋的问题

    用10.0处理斜屋面的时候,我是先将板画好后就布置上板的配筋,然后合并板,画线分割板,再定义斜板,保存汇总计算会出现“板受力钢筋不在同一个平面内”对话框,无法计算。 如果采用先将板画好,然后把板合并再进行画线分割,然后在分割后的板中布置板的配筋,最后定义斜板。这样做的结果让我觉得板的钢筋没有锚到梁内,而是直接到板的折断处。 在实际中到底该如何处理这种情况?谢谢,以下附有上述两种情况的板钢筋图示。

    合并板

    屋面板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    、如何准确布置斜板钢筋:第一步:现将墙体布置好;第二步:画平板,并将最外的一个开间的板偏移到外墙齐;第三步:将平板按照图纸的脊线位置,坡度来画线分割板;第四步:检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断;第五步:将平板定义为斜板,将分割好的板分别定义,再用三维看一下墙体和梁是否压下去,这样看得更清楚;第六步:再将打断的梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确;这些步骤完成了再按每单块板布置钢筋(值得注意的是梁要先集中标注,把打断的梁合并后再进行原位标注,这样的量比较准)现在的2009就更方便了。

    2009-11-05 12:42:41 

  • 斜屋面板钢筋,要按不同斜板块分别布置,也就是把斜板设置好后,再布置斜板钢筋,你现在只能是删除板钢筋后,重新重新布置斜板钢筋。 “我是想按上面的第一个图来画,以为板的支座是梁,如果按斜板一块一块布置,那板的钢筋不是没锚到梁边吗”,软件的计算结果,是在斜板交接处,或者根据需要设置节点,现场施工也基本上是这样的,它无法按通长,又在根据屋面的加工成多个弯折,有时设计的斜板交接处有个加强钢筋而已。 “你的“这里的斜屋面交接应该是与梁重合的”这句话,图纸上就是这样的,没有重合,设计就是这样的”,如果图纸是样那就按图纸布置吧。

    2009-11-04 22:02:22 

  • 斜板只能采用单板进行布置。其折线处的构造可以在工程设置中的计算设置----节点构造中进行设置。 在工程设置-----计算设置--- 节点设置中进行设置。然后按单板进行布置钢筋,汇总计算后,在编辑钢筋界面就会清楚地看到,钢筋按照指定的弯折情况进行弯折和锚固。

    2009-11-04 22:10:08 

  • 你的操作步骤是不对的,正确的操作步骤是, 画板,根据图纸斜板位置划线分割板,根据坡度再定义斜板,等板图元完全处理清了 再定义板受力筋,板负筋 开始布置板钢筋,一旦布置好钢筋的板就不要在修改了,如果确实要进行修改,那要把钢筋删除了再修改,修改后再重新布置钢筋, 这样绝对不会出现你所说的情况了。

    2009-11-04 22:20:41 

  • 你好,先定义斜板,后布置上板的配筋,把梁在板分割线上打断,梁标高定义平板,板的钢筋就锚到梁内了,