• 通风空调系统相关问题

    通风空调系统: 1通风空调中的风管标注的2200*400和800*400是什么意思啊? 2柔性软管接头怎么以米为单位计算啊 3管道支架怎么计算啊? 还有什么需要注意的啊?请指教 新手学习,请大家多多指教,太谢谢了!

    问题补充:例如:1.给排水管道里已经包含支架了,但依然另计算管道支架,所以我想问这里虽然套风管定额时含支架了,但是不是一样也要专门计算一部分的管道支架? 2.柔性软管接头怎样计算??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.风管中标注的2000*400和800*400分别为矩型风管的规格,2000*400是指该段风管的宽为2000,高为400;800*400同样如此。假如图上在标为2000*400/800*400时,则表示为变径。 2.柔性软风管在定额子目中以米为单位,但分有直径规格,对应套时计入主材既可。 3 风管的制作或安装子目中都根据不同的材质及风管形式,在材料表内含有不同量的角钢.扁钢或圆钢,支架已经含在其中了。

    2009-11-05 08:27:53 

  • 通风空调系统: 1通风空调中的风管标注的2200*400和800*400是什么意思啊?规格型号 宽和高 2柔性软管接头怎么以米为单位计算啊 按照米计算 3管道支架怎么计算啊? 按照重量计算 根据图集计算

    2009-11-05 08:30:03 

  • 2200*400和800*400是风道的截面尺寸,软管接头(帆布软连接)是以㎡为计算单位,管道支架含在风道定额内不单独计算。

    2009-11-05 08:30:23 

  • 1、2200*400和800*400是矩形风管的尺寸。 2、柔性软管接头定额就是以米为单位计算的。 3、支架不计算,包含在风管安装子目中。

    2009-11-05 08:32:48 

  • 排水管道不用计算给水管大于DN32的管道可以计算具体计算实际施工方法对照相应的支架用材料按钢材重量套定额记取

    2009-11-05 13:14:07 

  • 通风空调系统: 1通风空调中的风管标注的2200*400和800*400是什么意思啊? 答:风管中标注的2000*400和800*400分别为矩型风管的规格,宽*高 2柔性软管接头怎么以米为单位计算啊 答:一柔性软管接头按M2计算。 二 柔性软风管按M计算。 3管道支架怎么计算啊? 答:一、按照重量计算 在消耗量定额中能查到。 二、风管支架部分是含在定额里的,不用计算,但是风管支架刷油要另计。还有风管材质不同,定额中部分风管支架是不含在定额中的。要另计取的。

    2009-11-05 15:03:55 

  • 2200*400和800*400是截面尺寸

    2009-11-05 07:25:14 

  • 1通风空调中的风管标注的2200*400和800*400是外形尺寸 2柔性软管接头以米为单位 3管道支架怎么计算啊?按图纸统计型钢数量后汇总

    2009-11-05 08:20:21 