• 砖砌工程量

    有一200mm厚墙体,长8米,高5米,门窗总面积为6㎡,两个通风洞口每个0.25㎡,门窗洞口上的钢筋混凝土过梁总体积0.5m³。按照广东18定额规则,则该段墙的砌砖工程量为()m³

    A.8

    B.6.3

    C.6.2

    D.6.8


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • (8*5-6)*0.2-0.5=6.3,选B

    主要考点小于0.3平米洞口不扣

    首次提交 2022-09-09 15:44:50  最近修改2022-09-09 15:45:26 (修改过1次)

  • =0.2*8*5-0.2*6-0.5=6.3(小于0.3m2的洞口不扣除)

    2022-09-09 15:45:36 