• 设计图纸要求板负筋弯钩长度=板厚-30,于是在计算设置中将负筋/跨板受力筋的

    厚度

    截图1


    图元

    截图2


    答疑解惑

    截图3


    广联达服务新干线

    截图4


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    截图5


    厚度

    截图6


    设计图纸要求:板负筋弯钩长度=板厚-30(如截图1)。于是在计算设置中将负筋/跨板受力筋的弯钩长度改成了板厚-保护层(如截图2),在楼层设置中将板的保护层厚度改成了30(如截图3),并将负筋属性中的左弯折/右弯折改成了130(如截图4)。可是没想到计算出来的结果却如截图5、截图6,所有图元都是左弯折120,右弯折130。请问是什么原因,怎么才能改对,急急急。。。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截图这么多信息,板钢筋的弯折扣减板的保护层厚度就对了

    2022-09-09 16:06:17 

  • 板厚-保护层  软件里就是减的上下保护层没错

    2022-09-09 16:06:49 