• 柱箍筋问题

    1.GGJ10.0在柱子中外侧箍筋与内侧箍筋直径不同时的输入方式? 2.在梁的设计中有时设计者会给出梁上部支座负筋具体伸入支座的长度,如支座负筋为4b25,伸入长度为2200mm,在软件中如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1.两种不同规格的钢筋用加号连接A8@100/200+A10@100/200 2.支座负筋位置4B25-2200

    2009-11-05 09:22:35 

  • 用加号连接起来就可以 可以参考下面的提示 如图 负筋的深入长度直接输入 4b25-2200 即可

    2009-11-05 09:24:21 