BIGBOSS 2022-09-12 09:02:17 | 河南省 土建预算土建算量GCL2013 | 997查看 3回答
请问我这个基础顶的柱子为何计算不出来钢筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
高度太短了
方法一:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---将“插筋构造”中的“设置插筋”改成“纵筋锚固”---再汇总计算。如图:
方法二:选中柱,点击【属性列表】---钢筋业务属性---计算设置---将“抗震柱纵筋露出长度”/"非抗震柱纵筋露出长度”/“抗震/非抗震暗柱/端柱纵筋露出长度”修改为0---点击确定---再汇总计算。如图:
(根据柱是否抗震判断修改抗震/非抗震的设置,根据柱为框架柱或暗柱/端柱判断修改柱/暗柱/端柱的设置)
方法三:柱子位置有柱帽或有较高的梁/条形基础等图元或柱中间位置有梁/板导致的,若尝试将柱帽/梁/条形基础/板等图元删除后可以汇总正常,可以先将柱帽/梁/条形基础等图元移动到一边去,把柱汇总计算后进行【锁定】,再将图元移动回去。
备注:若按方法三的操作方法没有看到梁/条形基础等图元时,有可能是相邻楼层的梁/条形基础等图元影响的,可以显示跨层图元进行查看。
首次提交 2022-09-12 09:02:40 最近修改2022-09-12 09:03:31 (修改过1次)
-
复制到首层,汇总计算,看钢筋量。
2022-09-12 09:04:06
-
设置插筋改成纵筋锚固。
2022-09-12 09:05:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看